sv: sv: sv: sv: sv: Erfaringer med 200 AH Batteri fra AGM (21-06-2011 15:15:39)
Jens Sigurdson #8554, reg. øjyl
Jeg kommer delvist til at æde mine ord i mig igen...
Jeg prøvede at regne spændingstabet ud over en ledning på 25 kvadrat kobber. Og hvis man trækker 500 Ampere over 60cm længde får man et fald på 0,3 Volt, som f.eks. ved spilning.
Men regner man ud for ladning ser det anderledes ud. Man har et fald på 0,1 Volt ved 100 ampere's ladning - Men faldet bliver mindre ved lavere strømstyrker. Dvs. at når man f.eks. er nået til næsten fuldt opladet batteri så er spændingsfaldet meget nær nul Volt.
Så jo. Jeg bøjer mig. Teoretisk set giver det en forskel - OG hvis man aldrig når at oplade batterierne helt, så er det målbart. Men når batterierne oplades fuldt har det ingen betydning.
PS: Hvis man går op i 35 kvadrat mellem batterierne, er tabet helt og aldeles ubetydeligt (under 0,05V)
Mvh
Jens