sv: sv: Dimmensionering af ledninger? (03-11-2011 07:21:01)
Lars Kiærulf #7877, reg. vjyl
Hej Morten
De 2 meter mellem forbruger og batteri der giver 4 meter ledning har ikke noget at gøre med om det er ac eller dc. Det er fordi nomogrammet ikke tager hensyn til returvejen. Strømmen skal retur fra forbruger igen og i en båd er det igennem en ledning som derfor også skal regnes ind i strøm vejen. Derfor bliver det 2 meter frem og 2 meter tilbage dvs. ialt 4 meter. Der er jo i øvrigt ingen der siger at returvejen altid er samme længde som fremløbet.
I en bil forholder det sig lidt anderledes. Hvor der i en ledning er relativt begrænset areal kobber dvs. en relativ høj modstand, er der i en bil noget mere metal for strømmen at bevæge sig i dvs. en relativ lille modstand. Der kan så være rustne/dårlige samlinger mellem metaldele som bliver brugt som returvej så modstanden alligevel bliver høj. Men fordi man forventer at der er lille modstand i returvejen i en bil, regner man ikke den ind i dimensioneringen af ledningen.
Det er egentlig lidt en uskik at føre strømmen retur i karossen, da man ikke kan vide om det er rusten. Men det er jo tydeligvis for at spare på kobberet.