sv: sv: Kvadrant endnu en gang (26-04-2007 21:07:31)
Stephan Svensson #7498, reg. ssj
Hej.. lidt afhængigt af hvilken producent og nørd bog du kigger i, så skal du, for at kunne belaste et kabel med 230 A anvende et 95 kvadratgummi isoleret ledning som normalt er godkendt til 240 A ved en omgivelsestempratur på 30 grader og anbragt tæt sammen. Så kan du så overveje føringsveje, korrektionsfaktor for temperatur og for samlet fremføring. Dette er jo ved vedvarende belastning, hvilket dil spil ikke ligefrem er kendetegnet ved.
Som foreslået anvend et 35 kvadrat kabel, evt 50 kvadrat hvis du kan få det ind i spillet og der er plads til kabelskoene i spillet.. Og 50 kvadrat kabel temmeligt dyrt.. så hold dig til 35 kvadrat, jeg har det på mit spil og det kan trods alt trække 370 A ved maks belastning.
Du kan jo altid prøve at beregne hvor lang tid det vil tage for et 35 kvadrat kabel at brænde over ved 230 A, og dernæst se hvor længe det tager at tømme dit battteri ved samme belastning, forudsat du kan afgive den strøm mængde.
Modstanden i kablet stiger i takt med temperaturen i det, hvilket er derfor man bruger et større kvadrat.. og mit bud er du vil aldrig opdage forskellen på at anvende et 35 mm2 og 50 mm2 kabel...udover prisen..
Hilsen Stephan