sv: 380 voltstik og svejser - hvad gør jeg galt ? (12-07-2008 11:04:44)
Kim Horsevad #6594, reg. njyl
Det ser ud som om du har ført blå ledning til L3 på midterste stik og til l2 på højre stik. Dette er forkert, farligt og potentielt skadende for installation og materiel!
Jeg er ikke engang sikker på at man som almindelig person må samle 380volt materiel!
Farvekoden for 380volt ligger imidlertid meget fast:
gul/grøn: JORD
blå: NUL
Sort: L1, FASE 1
Brun: L2, FASE 2
Sort/hvid: L3, FASE 3
L1, L2 og L3 er de strømførende ledninger - dette kaldes faserne. Du har altså forbundet en nul-ledning til een af de terminaler der bruges til en fase!
P er en ældre betegnelse for fase.
Jeg forstår ikke dit fotos... Hvordan får du tre stik koblet sammen på een ledning (som normalt kun har to ender...?)
Der er formentlig en mærkeplade på din svejser som beskriver tilslutningsmulighederne. Det undrer mig at den kun skulle være forbundet til to faser.
Og lige en advarsel til sidst: At rode med el-materiel (især 380 volt) er lidt lige som at reparere bremser... Man skal helst være forbandet sikker på at det man laver er i orden!
/Kim Horsevad