sv: sv: sv: sv: Kabelsplit (14-12-2009 21:02:57)
Jacques Devantier #8208, reg. njyl
hej huske at sikre kablet med sikring så tæt på batteriet som muligt eller der hvor du dimensionerer ned.
6mm2 skal skal have en 30 Amp sik
1.5 mm2 15Amp max
2.5 mm2 20Amp max
4 mm2 15Amp max
Man kan købe kabelsko til 6mm2 som fordeler videre. Små vandtætte sikringsholdere. De har mange gode sager i biltema harald skrald.
Der findes en bog som hedder "El ombord" af Kjøller. Det er en bog som kan købes i alle båd forretninger.
Det er en kanon bog som fortæller alt om batterier, kabler, samlinger, invertere, generatorer m.m. Kan ikke huske hvad den koster men det er vist omkring en hund. Så vil jeg sige man er godt klædt på.
Mvh. Jacques